  • 關于電流互感器的問題

    懸賞分:20|
    我廠有一臺計量用的電流互感器,其額定容量為75/5,銘牌上表格內與75相對應的應該是2匝,但現在實際母線穿心匝數只有一匝,這樣的安裝方法合乎規范嗎,計量準確嗎?這樣安裝應該按照什么倍率計算實際用電量。我是一個菜鳥,請哪位大俠回答一下,教教我。

    其 他 回 答共3條

    1樓

    你好:
    ——★1、電流互感器的規格,決定了一、二次的倍率?!?5/5,銘牌上表格內與75相對應的應該是2匝”就是規格,它的倍率是:穿繞兩圈時,75÷5=15倍。
    ——★2、“實際母線穿心匝數只有一匝”......那么一、二次的變流比就是150/5,它的倍率是:150÷5=30倍。......穿繞一圈、比兩圈的倍數增大了一倍。
    ——★3、“這樣的安裝方法合乎規范嗎,計量準確嗎?”......這要看你處(待測的)一次電流有多少?,只要待測電流與電流互感器配套,就是準確的。
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    有這樣標法的嗎,應該是廠家弄錯啦,75/5正常的情況是穿一圈是15倍,沒有穿兩圈的(因為倍數不是整數),表格內與75相對應的是2匝那個這個互感器也有可能是150/5的。所以要準確知道是多少就只能用電流表測量,測量穿心導線的電流與二次電流相差多少倍
    知識庫標簽: |列兵

    3樓


    還可以