結構
基于ZigBee的控制系統,有多個終端及一個對象,由基于CC2530構成的成品ZigBee數據通信模塊和西門子PLC構成。對象是一個2.5KW的速度伺服系統,采用無刷直流電機或者變頻調速器。終端中有四個按鈕及四個指示燈,一個通過串口通訊的ZigBee模塊。
工作環境
大量焊接機器人、行車及其它大功率電動設備;
已采取措施
1.各終端采用金屬外殼,除按鈕及天線部分和外部接觸,其余均在金屬箱內;
2.機箱接地,內部電路單點接機殼;
3.軟件部分,采用了watchdog及其它相關技術。
問 題
干擾嚴重,就連PLC有時也會現死機情況;
1 .請分析一下這個系統的干擾路徑??傮w而言,如何提高這個系統的抗干擾能力?
2.在機箱內再一次進行屏蔽及光電隔離,即將MCU及ZigBee模塊再一次采用鑄鋁儀表盒密封,在鋁盒內將按鈕信號及輸出的指示燈信號采用光電隔離。采用兩路開關電源,并將開關電源置鋁盒外,這種方法是否合理有效,供電方案是否正確。采用明緯開關電源是否能否有效抑制來自工頻電網的干擾?
3.由于大量的焊接機器人存在,空間干擾也非常嚴重,ZigBee(2.4GHz)的天線將外接在整個機箱外,是否會引入這些干擾,如果采用濾波是否能克服。
4.內部加了屏蔽鑄鋁盒的電路采用浮置是否會好一些?