  • 電機綜合保護器問題

    懸賞分:20|
    BHQ綜合保護器1.2點380伏電源,3.4點為常閉觸點,請問如果直接給保護器供電,常閉觸點處于什么狀態(tài)?

    其 他 回 答共2條

    1樓

    那你接錯了。 應將常閉觸點接在控制回路中。接線前你先量一下,看觸點是否在常閉位置。你說的這種情況,是否電源線沒從保護器的孔里穿過呀。直接試的吧。里面的檢測線圈檢測到沒有電流流過,以為缺相,所以保護動作,常閉觸點斷開。
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    已經(jīng)說明了常閉觸點一,肯定是接通的狀態(tài)